п.8.6 СП 8.13130.2009 Примечание - На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами. Подскажите кто проектировал такое, что представляет из себя этот пожарный кран в данном случае?
Sindarkon
Думаю, речь об обычном ГОСТ Р 53278-2009 диметром DN65. По две штуки на стояк.
nast28
Область применения в ГОСТ - внутреннее пожаротушение. В ГОСТ клапаны диаметром 40,50 и 65, почему в СП на стояки диаметром 80? А почему по 2 штуки на стояк? И какое расстояние между кранами, как для гидрантов?
Sindarkon
Я лишь предполагаю.

Под термином "пожарный кран" обычно подразумевают пожарный клапан. Что имеется в виду в СП8 - сказать трудно.

Две штуки на стояк - по аналогии с пожарной колонкой, имеющей два клапана DN80 для гидранта DN100.

Расстояние как для гидрантов - по длине рукавной линии.
nast28
Благодарю!
Serg Ivanov
Цитата(nast28 @ 16.7.2014, 6:55) *
п.8.6 СП 8.13130.2009 Примечание - На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами. Подскажите кто проектировал такое, что представляет из себя этот пожарный кран в данном случае?

Лучше не связываться - пожарные их не любят.
В основании стояка запорный кран и спускной вентиль. Наверху пожарный кран с головкой на 80мм. Без опорожнения зимой замёрзнет.